Referenzen
Forum Merzhausen
zurück

Forum Kultur- und Bürgerhaus

Leistungen Stahl+Weiß
  • Energie,- Gebäude- und Wärmeversorgungskonzept
  • Optimierung des Lüftungskonzeptes mit Quelllüftung
  • EnEV-Nachweis
  • Tageslichtsimulation zur Optimierung der Tageslichtautonomie im Saal: Anzahl, Größe, Verteilung und Eigenschaften der Lichtkuppeln
  • Dynamische Gebäudesimulationen zur Beurteilung des sommerlichen Raumklimas im Foyer
  • Wirtschaftlichkeitsberechnung Optimierung der Photovoltaikanlage
  • Bauphysikalische Beratung Feuchteschutz, Wärmebrücken und erforderliche luft- und wasserdampfdichte Anschlüsse der Dampfdichtigkeits-Ebenen
  • Schallschutznachweis nach DIN 4109 und BImSchV 24
Projektportrait

Gebäude in Niedrigenergie-Standard

Bauherr
Gemeinde Merzhausen
Architektur
hotz + architekten, Freiburg
HLS
Ingenieurbüro Fischer+Rickhoff
Fertigstellung
2012

Gebäudekenndaten
BGF 7.600 m² BRI 31.100 m³ Glasfläche Foyer 710 m²

Gebäudekonstruktion
Skelettbauweise im Stahlbeton, Alu-Glasfassade in Zweischeiben-Isolierverglasung, Flachdach

Gebäudekonzept
Energieoptimiertes Bürgerhaus mit:
Wärmetechnisch optimierter Gebäudehülle, investitions- und betriebskostenoptimiertem Quelllüftungssystem mit hocheffizienter WRG 85%, regenerativer Grundwasserkühlung, Nahwärmeversorgung aus Kraftwärmekopplung, hohe Tageslichtautonomie

EnEV-Kennwerte
Primärenergiebedarf Ist: 131 kWh/(m²a)
EnEV-Anforderungswert: 241 kWh/(m²a)
Opake Bauteile H‘T: 0,14 W/(m²K)
Transparente Bauteile H‘T: 1,20 W/(m²K)